收起左侧
发新帖

NAIA三号航站楼因"故障电流"发生停电

时间:2023-5-2 06:43 0 1301 | 复制链接 |

马上注册,结交更多好友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

image.png
【菲龙网专讯】当局确定“故障电流”是尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)三号航站楼劳动节停电的原因,但仍在进行调查,以确定影响近万名乘客的问题的根源。

马尼拉国际机场管理局(MIAA)总经理Cesar Chiong表示,周一凌晨1点多报告的停电影响了24个航班的大部分国内乘客,一些国际航班延误。

他在周一的线上简报会上表示:“我们真的想代表MIAA管理层向所有乘客以及所有受此次停电影响的人表示歉意。我们真的要感谢我们所有的航空运营商,因为他们确保了对运营和电力中断的影响真正降到了最低,事实上,这仅限于国内航班。”

Chiong说,9000名受影响的乘客相当于通常通过NAIA 3号航站楼的乘客总数的7%,而取消的24个往返航班相当于运营的750至760个航班的6.5%。

截至上午8点46分,运营已恢复正常,但当局仍在继续调查停电的根本原因,目前建议对航站楼进行全面的电气审计。

然而,一位旅行者告诉记者,下午的第一次停电发生在下午1点左右。停电持续了不到10分钟。第二次停电发生在下午3点45分左右,持续了大约25到30分钟。

据菲律宾马尼拉电力公司(Meralco)经理工程师Noel Espiritu称,由于临时电流过载而跳闸的电路断路器导致了停电,他称之为“故障电流”

据说故障电流激活了故障指示器,然后跳闸器以防止电流溢出损坏机场系统。技术团队现在正在进一步调查可能的原因。

Espiritu表示,Meralco团队还必须更换一个因高电流而受到压力的系统组件。

他说:“我们看到了一个需要更换的部件,这是因为流经该部件的电流给它带来了压力。我们立即更换了它并恢复了供电。至于它是如何损坏的,当故障电流通过它时就会发生这种情况。这就是我们在停电后看到的情况。”

Meralco关系经理人Aquilino Santiago III解释说,如果断路器没有起作用,可能会导致爆炸,甚至公司的变电站也会受到影响。

菲律宾交通部(DOTr)部长海梅·包蒂斯塔(Jaime J. Bautista)表示,当局将继续调查这起事件,因为他们已经向国家情报协调局(NICA)寻求帮助调查此事。

他说:“我们不考虑蓄意破坏,也许Meralco也会帮助我们评估是否真的存在蓄意破坏。这就是为什么我们真的需要对此进行彻底研究。”

部长还呼吁对航站楼进行全面的电气审计。他表示,上一次审计是在2017年,并不是所有审计建议都得到了执行。

他说:“从那以后,3号航站楼的容量有所增长,这就是为什么他们的建议,是时候对3号航站楼内进行全面的电气审计了。”

最新的事故发生在元旦当天,NAIA至少有282个航班被取消、改道或延误,约56,000名乘客受到影响,原因是系统过时。

就在上周,由六家菲律宾企业集团和总部位于美国的全球基础设施合作伙伴(GIP)组成的集团成立了马尼拉国际机场联合会(MIA),并主动提交了一份通过公私合作升级NAIA的提案。